Announcement

Collapse
No announcement yet.

Momento resistente de columna es cero

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Momento resistente de columna es cero

    Descripción de la consulta: Reporte de modelo señala la existencia nula de momento resistente en columna. Sin embargo, el diagrama de iteración de la columna presenta un comportamiento regular.


    Consulta: El caso de estudio es una estructura de pórticos, uso de parqueaderos, localizada en la ciudad de Medellín. Al revisar las provisiones sísmicas, columna fuerte viga débil, encontramos que en la versión ETABS 15.2.0, al generar el pantallazo de la relación (5/6) se reporta un valor como se observa en la siguiente imagen, pero al revisar el reporte que genera el ETABS en Word, se encuentra que el momento resistente de la columna es cero. Pensamos que podía haber un error en el diagrama de iteración de la columna, pero este está bien como se muestran en las siguientes imágenes, les queremos consultar si es un error de la versión, debido a que revisamos otros proyectos y presentan la misma situación.


    Adicionalmente en otras imágenes se muestra otro caso donde el valor reportado en pantalla difiere del reporte que realiza el programa en Word.























    Respuesta: Los valores mostrados en esa tabla corresponden a los momentos resistentes de la columna en el nudo inferior de la misma. Si revisamos todas las columnas en el nivel 1 nos encontramos que para todas estas la capacidad es cero, ya que no hay columnas por debajo. En cambio, para las columnas que están en el nivel 2 sí se computa la capacidad de la columna inferior, la cual existe y se presenta dicho valor en la tabla.


    En resumen, en las columnas del primer nivel el valor de capacidad de la columna en el nudo inferior será cero, para las de los niveles superiores será diferente de cero.
Working...